如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
發表:hpwang  (2009-10-21 7:35:15)
分類:PLC  |  閱讀:27603  |  評論:13  |  最新評論:2009-11-23 21:25:33 By hpwang
我需要在脈沖指令執行后,動態改變步進電機的速度,如何操作,望版主指教?。?!
評論 | 引用

本文共13條評論
.13.  回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
hpwang(2009-11-23 21:25:33)  IP:114.228.212.*
經過測試,暫停必須斷開自動狀態140指令的EN端,否則在執行了手動140指令后,取消暫停,自動狀態下的140就不能正常工作???何工,如何解決這個問題!
.12.  回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
劉建陽(2009-11-18 9:18:55)  IP:125.77.210.*
是,注意自動和手動的定位表格存儲地址不能相同。
.11.  回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
hpwang(2009-11-16 20:10:12)  IP:114.228.23.*
自動的140指令在暫停的狀態下,不會影響手動的140指令是不是這樣?
.10.  回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
劉建陽(2009-11-16 17:35:27)  IP:125.77.210.*
這個最好用2個140指令,分手、自動來操作。
.9.  回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?
hpwang(2009-11-15 20:48:05)  IP:114.228.24.*
何工:
如果對PS0軸暫停操作后,我想手動調整一下PS0軸的位置,然后再取消暫停繼續運行,能否實現,請指教!