發表:ye  (2010/8/30 8:29:56)
分類:PLC  |  閱讀:19123  |  評論:1  |  最新評論:2010/9/2 0:16:56 By 劉建陽
我以前做的是PID控制。沒斜率設定?,F(xiàn)在要用斜率控制。比如從室溫30度升到400度,要求每分鐘升2度,要求每分鐘的溫升可以設定。從400度降到200度一分鐘降1.5度。要求每分鐘的溫降可以設定。怎么編程。請大家指點。大師們給點思路也可以啊。
[此文在2010/9/1 14:01:55被*ye*編輯過]

評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:溫控問題
劉建陽(2010/9/2 0:16:56)  IP:125.123.163.*
對于這樣的控制,有專門的溫控儀
PLC的話,具體沒有做過...